알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진원자력 6호기 발전정지 관련

  • 조회 : 2650
  • 등록일 : 2005.07.08
  • 사건명

    울진원자력 6호기 발전정지 관련

  • 해당원전

    한울  6호기

  • 발생일시

    2005-07-08

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    해당없음

  • 상황

    금번 발생한 6호기 불시정지와 관련하여 울진원자력본부를 아껴 주신 주민 여러분에게 원전 안전성에 대하여 많은 불안감을 야기시킨데 대하여 대단히 송구스럽게 생각합니다. 울진 6호기는 금년 4월 22일 상업운전 이후 발전을 하던 중 지난 6월 29일 16시13분 월 1회 실시하는 원자로보호계통 점검을 위한 기능시험 중 협력업체 직원의 오조작으로 원자로 및 터빈/발전기가 정지되었습니다. 발전소가 정지됨에 따라 과기부고시 2005-7호('05.5.2)에 따라 16시40분경 상황을 인터넷에 공개하고, 울진원전 민간환경 감시센터에 상기상황을 팩스로 송부하고 상세 세부원인 점검을 수행하였습니다. 이후 20시30분경 상세 세부원인이 협력업체 직원의 오조작임을 확인하고 이 사실을 울진원전 민간환경 감시센터에 팩스로 송부하였습니다. 또한 주제어실(MCR)의 모든 기기 조작은 한수원 직원이 수행되어야 하나 협력업체 직원이 주제어실 기기를 조작한 사실을 확인하였습니다. 이에 따라 울진원자력본부는 규제기관인 한국안전기술원(KINS)의 검사를 수검 받고 임계 승인을 득하여 7월1일 23시11분에 발전을재개 하였습니다. 이번 울진 6호기('05.6.29) 및 울진 3호기 사건을 계기로 울진원자력본부는 이러한 유사사례가 재발되지 않도록 직원교육 강화 등 인적실수 재발방지 대책을 수립하여 시행함으로써 발전소 안전성 향상에 최대한 노력하겠으며, 또한 공개내용에 대해서도 가능한 상세하게 공개하여 이번과 같이 서로 오해의 소지가 발생되지 않도록 하여 주민 여러분에게 신뢰받는 울진원자력본부가 되도록 노력하겠습니다. 제3발전소 소장 한봉섭

  • 원인

    해당없음

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    해당없음

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    울진원자력3발전소 안전부장

  • 성명

    한 광 현

  • 연락처

    054-785-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계